绝缘材料的电气隔离性能,其指标常通过体积电阻率来衡量,这一参数的设定,旨在确保由该材料制成的电线或电缆,其绝缘电阻能够超越既定标准,并保有安全裕量,以应对实际使用中的多种挑战。 针对无卤低烟阻燃材料在电线电缆绝缘领域的应用,各国际及国内标准均设定了严格的绝缘电阻门槛,这些标准间接转化为对绝缘材料体积电阻率的具体要求。例如: 在EN50525与IEC62821框架下,针对450/750V电压等级的电线,于70℃环境条件下考核其绝缘性能,进而推算出所需的体积电阻率约为3.0×10^8Ω·m。 遵循JB/T10491-2004标准,同样电压等级的电线,在工作温度下的绝缘电阻换算,则要求体积电阻率达到约1.0×10^8Ω·m。 而在EN50264机车电缆标准中,基于绝缘电阻的特定要求,20℃时的体积电阻率需高达2.0×10^11Ω·m。 光伏行业遵循的2PfG1169标准,更是将20℃下的体积电阻率门槛提升至1.0×10^12Ω·m。 由此可见,无卤低烟阻燃绝缘材料的体积电阻率需根据具体标准灵活调整。然而,由于此类材料常需添加大量无机阻燃剂,其体积电阻率往往难以企及纯PE或EPR材料所能达到的1.0×10^14Ω·m水平。 当前,部分电线电缆制造商倾向于采用无卤低烟阻燃绝缘料制造0.6/1kV低压电力电缆,旨在提升电缆的阻燃性能。但值得注意的是,若坚持此路径,虽物理机械性能可依据GB/T 19666-2005等标准控制,其绝缘性能却面临无直接标准可依的困境,尤其是关于无卤低烟阻燃绝缘材料的绝缘电阻要求在该标准中尚属空白。 为解决这一问题,业界提出了两种策略:一是采用双层绝缘设计,内层选用XLPE确保绝缘电阻达标(如20℃时小3670MΩ·km,工作温度时小3.67MΩ·km),外层则覆盖无卤低烟阻燃材料;二是借鉴IEC 60092-360:2014等标准中合理的HF90指标,为无卤低烟阻燃绝缘料在0.6/1kV电力电缆中的应用制定专门的绝缘性能要求,从而避免双层结构的复杂性,直接满足绝缘电阻需求。