杭州全缆电缆科技有限公司2024-10-09
感应法检测电缆断点
首先,实施感应法检测电缆断点前,需确保电缆的导体芯处于安全悬空状态,严格避免短路及触电风险,同时尽量增大电缆与任何接地体(地面、设备等)的距离,以确保测试环境的纯净性。
接下来,精心挑选电缆中绝缘状况良好的芯线,并接入220VAC电源的火线,注意不接入地线,以构建测试回路。随后,根据所选工具的不同(感应电笔或数字万用表),进行预测试。若使用感应电笔,应直接以手指触碰电笔上的感应触点,在明确带电的绝缘层外部验证电笔响应;若采用数字万用表,则将其调至20mV或200mV量程,红表笔套上薄塑料绝缘套以保安全,手持黑表笔,在带电体绝缘层外部进行初步测试并记录读数,随后远离带电体再次测试并记录,通过比较两次读数的差异(如带电体附近读数较高,如0.4mV,远离时读数降低至0.15mV),掌握这一特征,为正式检测做准备。
正式检测时,沿着电缆紧密移动测试工具,一旦感应电笔指示灯明显变暗或万用表读数下降,即表示该位置为电缆断点。测试完成后,务必进行放电操作,确保安全。
电容法定位电缆断点
电容法则是一种基于电容特性差异的检测方法。首先,将电缆两端的所有绝缘芯导体及铠装层等完全悬空,以避免干扰。
然后,在电缆两端分别测量完好绝缘芯与断芯绝缘芯相对于钢带(或另一完好绝缘芯)的电容值,并详细记录。此时,完好绝缘芯两端的电容值应高度一致,而断芯绝缘芯两端电容值相加若略大于同位置完好芯的电容值,则表明存在单一断点或断点极近;若相加值较小,则指示断点至少两处。
通过对比计算,可初步估算断点两侧的长度。然而,由于各种因素可能导致的误差,需进一步校正。若计算总长度超出实际长度,则超出部分视为负误差;反之,则为正误差。利用断芯绝缘芯的电容值,将误差值按比例分配到各段,对初步估算的长度进行修正,从而精确定位断点的实际位置。这一方法虽复杂,但能有效提高断点定位的准确性。
本回答由 杭州全缆电缆科技有限公司 提供
杭州全缆电缆科技有限公司
联系人: 刘建强
手 机: 19902844444
网 址: https://www.quanlangroup.com/