上海汉德同信实业有限公司2024-06-13
辐射末端系统常见的故障及解决方案可以归纳如下:
常见故障
长期漏水风险:
问题描述:整体辐射板安装接头多,每块辐射板上留有2个进出水接头,一套辐射空调系统的顶面有多个接头,施工风险大,存在长期的顶面接头渗水隐患。
原因:整体辐射板为固定尺寸,细水管复合结构加上多接头,系统排气困难,存在气堵难以调试的风险。
温控精度要求高,误操作风险大:
问题描述:低水温的变水温控制要求温控精度高,同时需要与新风除湿机联动控制,误操作风险大。
原因:复杂的多末端多点控制系统,安装时过于依赖施工人员,使用时陡增了业主误操作的失控风险。
辐射末端温度不均:
问题描述:由于房间布局、辐射板安装位置等因素,可能导致室内温度分布不均。
原因:辐射板布局不合理、供水温度不稳定、管道堵塞等。
辐射末端结露:
问题描述:当辐射末端表面温度过低时,容易产生结露现象。
原因:供水温度过低、空气湿度大、保温措施不足等。
解决方案
优化系统设计:
在设计阶段,充分考虑辐射板布局、供水温度控制等因素,降低漏水风险。
采用模块化设计,减少接头数量,提高系统可靠性。
加强施工管理:
在施工过程中,严格按照施工规范进行操作,确保辐射板安装质量。
对施工人员进行专业培训,提高施工水平。
采用智能控制系统:
引入智能控制系统,实时监测室内温度、湿度等参数,自动调节供水温度和风机运行状态。
通过智能控制系统实现与新风除湿机的联动控制,提高温控精度和舒适度。
加强维护保养:
定期对辐射末端系统进行维护保养,检查管道是否堵塞、辐射板是否损坏等。
及时更换损坏的零部件,确保系统正常运行。