电缆接地问题在高压电力系统中尤为重要,特别是针对高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠接地方式的选择。两端接地与一端接地的主要区别在于对电缆护层感应电压及电流的处理效果。在35KV及以上的高压单芯电缆中,由于通电运行时屏蔽层会产生感应电压,若两端同时接地,会形成回路并产生感应电流,导致电缆屏蔽层发热,损耗电能,甚至影响线路正常运行。因此,通常采用一端接地的方式,对于长线路还可能采用中点接地或交叉互联技术,以平衡感应电压,减少损耗。 在制作电缆终端头和中间头时,钢铠与铜屏蔽层的处理也需特别注意。虽然理论上它们可以焊接在一起接地,但为便于检测电缆内护层状况,通常建议分开焊接并引出接地,这样可以在检测时通过施加电压来判断内护层是否完好。若无需检测,则可直接连接接地。 高压单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆之所以需要特殊接地方式,是因为其单芯结构在通电时会产生明显的感应电压,影响电缆运行安全。根据电力安全规程,35kV及以下电缆多为三芯,电流总和为零,故可两端接地。而高于35kV的单芯电缆,则需避免两端接地导致的环流和发热问题,采用一端接地或特殊连接方式。 在单端接地的情况下,还需考虑雷电和操作过电压对未接地端的冲击影响,因此需安装护层保护器并合理设计接地系统,确保电缆护层绝缘安全。GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》明确了金属护套感应电压的限制及相应的保护措施,如分段绝缘、交叉互联等,以减少对邻近电缆的感应影响,并确保电缆系统的稳定运行。 综上所述,合理的电缆接地方式对于保障高压电力电缆的安全运行至关重要,需根据电缆类型、电压等级及运行条件精心设计与实施。