上海喆和机电科技有限公司2024-06-08
电流互感器和电压互感器在电力系统中有各自不同的功能和特点,主要区别如下:
1.结构区别:
电流互感器的一次绕组用粗线绕成,通常只有一匝或几匝,与被测电流的负载串联[1][4]。
电压互感器是降压变压器,其一次绕组匝数多,与被测的高压电网并联;二次绕组匝数少,与电压表或功率表的电压线圈连接[1][3][4]。
2.工作原理区别:
电流互感器是一种电流变换装置,它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置,并将仪表和保护装置与高压电路隔开[1]。其二次侧电流均为5安或者1安,使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便[1]。
电压互感器的工作原理与变压器相同,特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态[1][3]。它主要用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器[3]。
3.工作状态区别:
电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态[1]。
电压互感器在运行时,一次绕组并联接在线路上,二次绕组并联接仪表或继电器[3]。其二次可以开路,但不得短路[1][4]。
4.功能区别:
电流互感器的作用是保护电力系统安全经济运行,对电力设备的运行情况进行监视和测量[4]。
电压互感器的作用是把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压[4]。
5.其他注意事项:
电流互感器二次回路不允许开路,因为开路时会在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,并可能损坏设备[1]。
电压互感器二次回路短路时,电流将急剧增长而烧毁线圈,因此原边接有熔断器,副边可靠接地[3]。
综上所述,电流互感器和电压互感器在电力系统中有各自独特的角色,分别用于测量和变换电流、电压,以实现对电力设备的监视、测量和保护。
本回答由 上海喆和机电科技有限公司 提供
上海喆和机电科技有限公司
联系人: 李小雅
手 机: 0215386278