热力膨胀阀的 MOP 功能失效的常见故障如下: 感温包相关问题: 感温包充注介质泄漏:毛细管断裂、感温包及毛细管腐蚀、毛细管损伤等都可能导致感温包内的充注介质泄漏。如安装过程中对毛细管施加外力过大,或设备运行中受振动影响,毛细管可能断裂;在化工企业等腐蚀性环境中,感温包及毛细管易被腐蚀;维修时工具使用不当也会损伤毛细管。一旦充注介质泄漏,膜片上方失去打开膨胀阀的动力,会造成膨胀阀部分或全部关闭,导致 MOP 功能失效. 充注介质迁移:对于具有 MOP 功能的膨胀阀,其感温包及阀头处充注的充注介质量相对较少。若阀头温度低于感温包温度,充注介质会从感温包迁移到阀头处,使膨胀阀无法正常工作。在制冷系统启动初期,阀头和感温包温度尚未稳定,或系统运行中出现局部温度异常波动时,都易引发充注介质迁移. 感温包安装位置不正确或未能感受准确温度:感温包应水平安装在靠近蒸发器出口的回气管上,若安装位置离蒸发器出口过远、角度不正确,或感温包周围空气流动、有其他热源干扰、表面有污垢等,都会导致感温包感知的温度不准确,使膨胀阀开度调节与实际需求不符,进而影响 MOP 功能的正常发挥. 阀芯问题:系统中制冷剂含水量较多或含腐蚀性物质时,膨胀阀内部可能发生严重腐蚀,致使阀芯卡死,无法运动,膨胀阀无法调节,MOP 功能也随之失效. 系统堵塞问题: 冰堵:当制冷剂中含水量较多,且蒸发温度降到 0℃以下时,有可能在热力膨胀阀节流口处结冰,造成冰堵。一般是系统抽真空时间不够,未能把管路内的湿气抽尽,或向系统中加入的制冷剂、润滑油中水分超标所致。冰堵会导致制冷剂流量异常,影响系统压力,使 MOP 功能无法正常实现. 脏堵:系统中的杂质,如铜管焊接时未删除干净的氧化膜、压缩机运行磨损产生的金属细屑以及冷冻机油化学反应产生的物质等,可能在干燥过滤器处或膨胀阀的节流孔处积聚,造成堵塞。堵塞会使制冷剂流量减少,系统压力异常,进而导致 MOP 功能失效. 弹簧问题:弹簧是热力膨胀阀隔膜装置的重要组成部分,若弹簧因长期使用疲劳、变形或断裂,会使膨胀阀的开启压力和关闭速度发生改变,影响 MOP 功能的正常工作。例如,弹簧断裂会导致膨胀阀无法正常关闭,使系统压力超过 MOP 设定值。 外部压力平衡管问题:外平衡管堵塞会使感测到的压力不能很快传递到膜片下方,造成关阀力小,阀口开启较大,导致 MOP 功能失效.