成都市蜀能毓秀电气有限公司2023-10-28
断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其它非故障线路送电。再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。
本回答由 成都市蜀能毓秀电气有限公司 提供
断路器的分合闸指示器应如何,并指示准确。
10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为多少?
倒停母线时拉母联断路器应注意什么?
隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
什么是安全电压?
变电站事故处理的主要任务是什么?